樓主  發表于: 2010-11-21 13:42
我廠是生產短纖的,F(xiàn)在后紡切斷機,油泵,風機經常停?赏O聛碓匍_就是正常的。開段時間又停。請各位師傅幫幫忙。謝謝、
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 14:38
引用
引用第3樓jinyonghui于2010-11-21 14:21發表的  :
啟動也是有先后的。(先風機,后油泵,再切斷機)可停的時候是全停了。我想是不是風機那塊啊

人為停機時也是全部停止嗎?如是就檢查一下總停按鈕或控制電源接線是否松動。
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-21 15:32
引用
引用第6樓jinyonghui于2010-11-21 14:34發表的  :
繼電器就是把變頻啟動,不可能過載啊,變頻停了,再開也是好開的啊。

變頻器也不是沒有過載的可能,如果變頻器接了報警輸出,變頻器報警時輸出回路會動作把關聯的設備關停,為了人身安全或保護機器。發生故障時你看看變頻器是否報警了。你說的油泵是液壓泵嗎?看看是否過載了引起聯鎖回路動作了。