大家好:
我是一個初學者。觸摸屏和電腦通訊不上,錯誤代碼:0259 請教大家指點。多謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 22:47
有多種可能,舉例如下:

A:你電腦沒有九針串口,使用的USB電纜轉232時:
1,驅動沒有安裝好,當然這和驅動程序也有關系,有時是驅動與電腦操作系統不兼容,特別在VIST和WIN7最常見
2,沒有選擇合適的COM口,USB轉232通常模擬為COM3 4 5等,要在觸摸屏軟件里選擇對應的COM口

B:你電腦有九針串口,使用232電纜時
1,電纜沒有制作好,建議使用觸摸屏供應商提供的電纜

公用:不管是USB還是232都有可能遇到的問題
1,屏的232口壞了
2,屏的232口被設置成與PLC通訊了,需要改成與電腦通訊才行
3,屏的OS壞了

綜上所述,屏與電腦連接不上,通常有以下問題
1,電腦問題,分為軟件與硬件,換電腦測試可排除是否此問題
2,電纜問題,分為USB轉232或232的電纜問題,通過換電纜也可以排除是否此問題
3,屏的問題,分為硬件問題/設置問題/OS問題