樓主  發表于: 2010-11-20 18:31
大家好,我是第一次使用伺服電機,控制方式是用FX1N-24MT通過脈沖+方向信號來控制,使用DDRVA指令控制臺,每次開機都要進行原點回歸,當回原點后第一次發送指令是走的位置是準確的,但當?shù)诙伟l(fā)發送指令位置就不準了,電機一直往前走,不停下來,請問一下是什么原因,謝謝!
業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-04 20:00
沒有辦法只能先改成相對位置控制