fqg00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 190 點
下載積分: 688 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-07-18
最后登錄: 2018-04-09
查看fqg00的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 18:31
大家好,我是第一次使用伺服電機,控制方式是用FX1N-24MT通過脈沖+方向信號來控制,使用DDRVA指令控制臺,每次開機都要進行原點回歸,當回原點后第一次發送指令是走的位置是準確的,但當?shù)诙伟l(fā)發送指令位置就不準了,電機一直往前走,不停下來,請問一下是什么原因,謝謝!
韋正良
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 166 點
下載積分: 296 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2024-09-19
查看韋正良的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 22:46
你看看為什么不能停下來,是不是找不到原點呢?