jvckeyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 169 點
下載積分: 948 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 13:02
第一次寫高速計數器指令,輸入PLC接上硬件后發現一個問題,拿來請行家指教。

PLC是FX2N-128MR,20孔編碼盤套在馬達上,用接近開關進X0,馬達轉動同時驅動高速計數器C235,得到的數據存進D46,通過比較指令讓馬達停止,比較值有兩個,一個是90,另一個是110,要求馬達在數值90和110時都停止,馬達停止時按下X1用RST和MOVP指令對C235和D46都歸零。

問題是:前幾次操作可以順利停止,幾次后就不行了,監視發現C235和D46會跳出一個比110大的數值。關電重新開始還是出來一個比110大的數值,但不一定都是一個固定的數值,而且居然C235和D46里的數值還不是一樣的,貌似不穩定一樣,不知道怎樣解決,請各位高手看看問題出在哪里,指點一下。
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-21 15:08重新編輯 ]
jvckeyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 169 點
下載積分: 948 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 13:16
謝謝一樓大哥,附件看了,本人新手,能說具體點嗎?
jvckeyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 169 點
下載積分: 948 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-20 21:16
謝謝四樓的行家,請問具體怎么做,還是不能理解啊,能指導一下嗎?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-20 21:24重新編輯 ]
jvckeyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 169 點
下載積分: 948 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-02-07
最后登錄: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-22 19:57
謝謝各位的熱心,再試試