ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-18 21:07
我從別人那兒拿來臺FX2N-48MR  PLC,以前是什么樣的使用情況我也不知道,現在上電顯示程序錯誤,停止運行,我該怎么辦才能把我的程序寫進去并且讓PLC正常運行?請高手賜教。。∪f分感謝。!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 21:17
能否通訊上?
將模式開關打到STOP之后執行PLC清除內存命令。之后再傳一遍程序。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 09:39
通訊線作對了沒有?
2---3
3---2
5---5
-------------------------
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-20 09:06
找根SC-09吧,比232BD可靠。