樓主  發表于: 2010-11-17 12:20
程序如下,觸摸屏已和PLC連上,就是電機和D700無反應。程序如下,不知哪里出錯,謝謝。其中變頻器參數設置如下:
P79=1,P117=0,P118=192,P119=1,P120=2,P121=1,P122=9999,P123=20,P124=0.
描述:帶注釋
附件: 通信.rar (10 K) 下載次數:78
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 15:19
圖片:
變頻器的參數設置如下:
Pr.117=0、Pr.118=96、Pr.119=11、Pr.120=2、Pr.121=9999、Pr.122=9999、Pr.123=9999、Pr.124=0、Pr.79=0、Pr.340=1。
接線圖如下圖:

程序你就要自己好好編羅
wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-18 09:42
D700系列變頻器就包含了:D740、D720、D720S