用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 22:51
變壓器容量夠的情況下,要加大線,在電機側安裝就地補償電容
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-25 23:32
可以,補償了無功部分的電流,但是不能過補會損壞設備的