懇請各位高手指教,我想用三菱PLC中的軟元件M900到M915作為警報區的設定地址,但在編輯觸摸屏畫面時,就是不讓用M900到M915,請問為何?謝謝各位高手!
很高興認識你,我專搞牛仔染整電氣,QQ1546974454,希望多來交流啊!
p540762
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 511 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2009-04-05
最后登錄: 2024-12-22
查看p540762的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-16 23:51
你可改為M869到M911或M912到M927作為警報區的設定地址.................
p540762
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 511 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2009-04-05
最后登錄: 2024-12-22
查看p540762的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-16 23:52
更正:你可改為M896到M911或M912到M927作為警報區的設定地址.................