Pr.117 站號 0 設定變頻器站號為0
Pr.118 通訊速率 96 設定波特率為9600bps
Pr.119 停止位長/數據位長 11 設定停止位2位,數據位7位
Pr.120 奇偶校驗有/無 2 設定為偶校驗
Pr.121 通訊再試次數 9999 即使發(fā)生通訊錯誤,變頻器也不停止
Pr.122 通訊校驗時間間隔 9999 通訊校驗終止
Pr.123 等待時間設定 9999 用通訊數據設定
Pr.124 CR, LF有/無選擇 0 選擇無CR,LF
對于122號參數一定要設成9999,否則當通訊結束以后且通訊校驗互鎖時間到時變頻器o會產生報警并且停止(E.PUE)。
對于79號參數要設成1,即PU操作模式。
注:以上的參數設置適用于A500、E500、F500、F700系列變頻器。