Pr.117      站號              0           設定變頻器站號為0
Pr.118      通訊速率         96           設定波特率為9600bps
Pr.119   停止位長/數據位長    11           設定停止位2位,數據位7位
Pr.120   奇偶校驗有/無        2             設定為偶校驗
Pr.121   通訊再試次數       9999           即使發(fā)生通訊錯誤,變頻器也不停止
Pr.122    通訊校驗時間間隔   9999           通訊校驗終止
Pr.123     等待時間設定      9999            用通訊數據設定
Pr.124 CR, LF有/無選擇       0              選擇無CR,LF
對于122號參數一定要設成9999,否則當通訊結束以后且通訊校驗互鎖時間到時變頻器o會產生報警并且停止(E.PUE)。
對于79號參數要設成1,即PU操作模式。
注:以上的參數設置適用于A500、E500、F500、F700系列變頻器。