791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-29
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-11 13:02
進這公司時有一巴基斯坦的設備電氣基本完工了,國內代表來參看發現了問題,原來巴基斯坦的電壓為3相415V,而安裝的電機是380V,老板問我怎么辦,我查找相關資料后向上反映,帶變頻器控制的電機就不更換了,不帶變頻器控制的電機換為400-440V電壓的,其他的控制元件在220-240v之間也就不需要換了,目前正在按此換了,我心里也沒有十足的把握,到時候出問題就不好交差了,不知道這樣做行不行,各位認為呢?
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 16:26
如果系統功率不大就加個變壓器吧  如果大就只能是換了   控制系統最好是自已加個小變壓器  不一定是零線的