今天遇到的怪事:三相電源380V平衡  為什么與零線 電壓   分別是 A:150V     B:240V    C;295V
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-09 18:13
零線斷線,也就是說與電力變壓器的中心點已斷開。