googe2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 355 點
下載積分: 746 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2022-10-01
查看googe2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-06 20:58
請問動力盤配線165KVA用200平方?72KW用95平方還是70平方?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3545(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-15
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-06 21:14
165KVA用200平方的銅線足夠。
75KW用70平方的線可行。
以上。