kongxiao
師父多多,好處多多!嘿嘿!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 320 點
下載積分: 1338 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2019-03-05
查看kongxiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-06 12:59
題目是這樣的,一個常開按鈕,一個時間繼電器,N個中間繼電器!
要達到的目的是 1  按第一下按鈕,一直輸出。
               2  按第二下按鈕,輸出閃爍。
               3  按第三下按鈕,輸出停止。              
          附件帶答案,用三菱編程軟件編寫,可以轉化成機械電路。  供大家參考
                特此注明這是一個機械電路!請大家不要走捷徑,利用PLC的方便指令!我只是不會使用畫圖軟件才寫成梯形圖的!請大家不要侮辱自己的智商!       
          
[ 此帖被kongxiao在2010-11-07 23:44重新編輯 ]
附件: 一道考智力的程序.rar (11 K) 下載次數:275
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
不恥下問,是以謂之文也。。。!
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-16 23:19
22樓的怎么經常說問題簡單,怎么不見回答問題?
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-17 21:22
引用
引用第32樓jackal于2010-11-17 15:01發表的  :

菜鳥  

我看你的程序了  你用了9個中間繼電器  才實現的    
我只用了5個中間繼電器就可以實現了。

         用5個繼電器最多能發生很短的脈沖,人家的才叫閃爍電路,不過繼電器用的有點多,他那個電路要接11個繼電器!
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-18 18:46
        繼電器電路講究電路簡單,盡量少的使用繼電器與觸點而達到控制要求,看我畫的!
附件: 能直接畫成電路圖.zip (12 K) 下載次數:25
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-18 20:15
       你所考慮的問題不說我也知道,還有的是觸點,改成這樣絕對行,絕對可靠。。。!
一個可行的方法要在應用當中要看實際情況靈活改動!
[ 此帖被阿權1在2010-11-18 20:32重新編輯 ]
附件: 能直接畫成電路圖改.zip (12 K) 下載次數:10
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-11-19 20:15
       基本同意48樓的觀點,47樓的電路按鈕用了4個觸點,M2用了5個觸點,就算觸點夠用,用繼電器接根本就行不通!
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-10-08
查看工控組態的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-11-21 13:57
引用
引用第51樓jackal于2010-11-20 09:21發表的  :

有8點的繼電器  你聽說過嗎?

        討論有幾個點的繼電器沒意義,大家都不是剛做這行的!問題是你要看清主題,我只是說你的圖用繼電器接達不到控制要求,可以叫大家看看,不要鉆牛角尖!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jackal) 這條題目是考智力的,你 ..
    工控組態
    工控組態
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 1159 點
    下載積分: 2943 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2009-09-03
    最后登錄: 2024-10-08
    查看工控組態的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2010-12-01 18:43
    引用
    引用第66樓hongming于2010-11-30 21:49發表的  :
    努力了一下,發現也挺有難度的。估計是平時PLC玩太多。把機械線路都忘了。
    這是我畫的,應該沒有什么沖突,請各位檢查一下。用CAD畫,轉成位圖的。
    估計現實中也不會有人這么用的。呵呵。
    操作:    
        按第一下,KA2長時間輸出
    .......

              你閃爍電路畫的不對。。。。。。。
    工控組態
    工控組態
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 1159 點
    下載積分: 2943 分
    在線時間: 325(小時)
    注冊時間: 2009-09-03
    最后登錄: 2024-10-08
    查看工控組態的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2010-12-02 22:15
    引用
    引用第72樓工控學子于2010-12-01 22:04發表的  :
    其實這樣的功能在應用上使用電子線路配合成本會低很多而且穩定。

    你可以看看我在39樓,41樓的回復,同樣是七個繼電器!