一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
赤驥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 108 點
下載積分: 558 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2020-07-09
查看赤驥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-06 22:38
長期使用,建議選擇50平方