一臺75KW電動機,ABB,進線為415V,采用Y/△降壓啟動,電機銘牌額定電流126A,電機負載為油泵,現在我們電工用單根50平方電線接到接線盒,控制柜到電機有10米,這樣用50平方,是不是有點偏大,用35的可以嗎,
jiuxiuchang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2015-08-18
查看jiuxiuchang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 17:17
35安全電流應該是200左右,足夠了。