SINUMERIK 840D是德國西門子公司上世紀九十年代推出的一種高檔數控系統,SIN840D系統的特點是計算機化,驅動的模塊化,控制與驅動接口的數字化。NCU573.3 采用 PentiumIII CPU ,最多可控制31 個伺服軸或主軸,10個通道或操作方式組,在每個通道中可控制12個軸(含主軸),主軸數最多為12個。它與以往的數控的不同點是更易操作,更易掌握,MMC102、MMC103和PCU50、PCU70帶有硬盤,可儲存大量的數據。另外,它的硬件結構更加簡單、緊湊、模塊化;軟件內容更加豐富,功能更強大。

現將日常維修SIN840D數控系統常用維修方法匯總如下?br />
1 使用ghost軟件修復MMC102板的硬盤邏輯壞道

一臺裝有SIN840D 數控系統的加工中心,其系統配置為NCU572.0 軟件版本為V03.06.05、MMC102軟件版本為V03.06.10。開機啟動時顯示:

Application Error ABNORMAL PROGRAM TERMINATION CLOSE 按回車鍵確認后顯示:

Regie WARNING: Application ‘mbdde’ didn’t post Initcomplete! Press <enter> and continue⋯

按回車鍵確認后,能進入加工區界面,但在通道狀態欄中顯示6個“?”,報警和信息行無任何顯示,進入診斷界面后無任何顯示、死機。

經分析上述故障現象,MMC102板的硬盤上有邏輯壞道,造成報警文本等文件丟失。一般可更換備份硬盤排除此故障,現介紹一種若沒有備份硬盤,使用ghost 系統備份軟件修復此硬盤邏輯壞道的方法(ghost軟件具有修復硬盤邏輯壞道的功能)。

1.1 機床關機斷電,將筆記本電腦硬盤從機床MMC102 板上拆下。

1.2 關閉一臺安裝有Windows 98 第二版操作系統的臺式計算機。切斷電源,打開機箱,將機床上硬盤通過插接式轉換電路板連接到第二主硬盤位置。

1.3 使用Ghost 7.5軟件進行硬盤分區數據備份 計算機開機后,運行Ghost 7.5 軟件,進入Ghost 7.5 軟件后,在Local 中選擇

    “Partition”磁盤分區選項中的“To Image”進行機床硬盤的C 盤分區復制備份,按照屏幕提示依次選擇源盤即機床硬盤,要備份的硬盤分區,再選擇備份文件存放的路徑與文件名(起名創建),保存至臺式計算機的硬盤中。回車確定后,出現提示框點擊“Fast”少量壓縮,確認選擇“Yes”即開始執行復制。在復制時出現提示“有壞語句是否繼續”,必須選擇“Yes”,又出現提示“忽視后面的壞語句”,必須選擇“No”,然后計算機自動完成硬盤分區數據復制, 在計算機硬盤中生成一個擴展名為gho的鏡像文件。

1.4 使用Ghost 7.5軟件進行硬盤分區數據恢復

計算機中運行Ghost 7.5軟件,進入Ghost 7.5軟件后,在Local中選擇“Partition”磁盤分區選項中的“From Image”進行機床硬盤的C 盤分區恢復還原,按照屏幕提示依次選擇擴展名為gho的鏡像恢復還原文件,要恢復還原的機床硬盤及C盤分區,選擇“Yes”執行完成機床硬盤的C盤分區恢復還原工作。

1.5 退出Ghost 7.5軟件,關閉計算機,將機床硬盤從臺式計算機上拆下。

1.6 將剛修復的硬盤裝到機床MMC102 板上,加電試機,機床能正常引導啟動,進入機床工作界面,試運行若干個加工程序,一切正常,證明硬盤修復成功。

2 軸的屏蔽處理

數控系統在啟動時,要對硬件進行檢測,若電機或電纜損壞,將不能通過硬件檢測,有報警機床不能正常工作。為不停止生產,此時可將該軸進行屏蔽處理,轉換為虛擬軸,使機床可以繼續工作。例如屏蔽臥式加工中心機械手TC1軸,步驟如下:

1 啟動界面中,輸入制造商級口令“SUNRISE”。

2 改機械手TC1軸的軸專用機床數據: 30130 CTRLOUT_TYPE=0,將控制輸出禁止輸出到端口; 30200 NUM_ENCS=0,將位置和速度反饋設為無編碼器; 30240 ENC_TYPE=0,將位置和速度反饋設為模擬反饋; 修改完上述機床數據后,需做NCK RESET操作,SIN840D數控系統關機重啟,使修改后

的機床數據生效。

2.3 動配置中,屏蔽機械手TC1軸控制模塊: 在驅動配置界面中,將TC1軸控制激活狀態改為“No”。這時,該軸就為虛擬軸,其相應的模塊和電機就可以拆除進行檢查維修,此時機床可以

在沒有機械手的情況下,運行其它軸工作。但該軸還有顯示,如果不想顯示該軸,就需要修改通道機床數據。如果機械手TC1軸修復后要恢復,將上面的機床數據改回原來的值即可。

3 將全閉環控制軸轉換為半閉環控制軸

在維修時會遇到位置檢測反饋元件如光柵尺損壞,此時可將全閉環控制軸轉換為半閉環控制軸,拆除光柵尺,使用電機編碼器作為位置檢測反饋元件,步驟如下:

1 在啟動界面中,輸入制造商級口令“SUNRISE”

2 修改此軸的軸專用機床數據

       30230 ENC_INPUT_NR[0]=1,將編碼器接在模塊的第一個口上(電機測量口),若是光

柵尺接在模塊的第二個口上(外部測量口),此值為2; 31000 ENC_IS_LINEAR[0]=0,測量元件不是光柵尺,若是光柵尺此值為1; 31020 ENC_RESOL [0]=2048,電機編碼器的線數,此值對光柵尺無意義; 31040 ENC_IS_DIRECT[0]=0,編碼器沒直接安裝在機床上;修改完上述機床數據后,需做NCK RESET操作,SIN840D數控系統關機重啟,使修改后

的機床數據生效。這時,該軸就變為半閉環控制軸,可臨時使用機床,待光柵尺修復后,將上面的機床數據改回原來的值即可。

4 使用計算機鍵盤替代損壞的操作面板

在SIN840D數控系統的操作面板出現故障時,可臨時用計算機鍵盤替代,SIN840D數控系統專用鍵替代方法如下:

操作面板
計算機鍵盤

8 個水平軟鍵
F1—F8

8 個垂直軟鍵
Shift+ F1—F8

回調按鍵
F9

擴展按鍵
Shift+ F9

機床區按鍵
Shift+ F10

操作區切換按鍵
F10

切換通道按鍵
F11

信息按鍵
F12

輸入按鍵
回車鍵Enter

報警確認按鍵
Esc

編輯/取消按鍵
Insert

選擇按鍵Toggle 鍵
Num Lock 關閉,小鍵盤“5”