現在做CC-Link 連線,都是使用CC-Link專用通訊線,使用普通三絞屏蔽線,能否可用,對通訊有沒有影響?
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 22:37
沒有關系的,我一直都用普通的,通信距離不要太長。100多米的話還是用專用的啦