樓主  發表于: 2010-10-28 21:43
我用FX1N 60點PLC,加一個輸出18點擴展。編程后擴展無輸出,但是輸出指示燈亮,用萬用表測量COM 端與輸出端都不通,更換新的
還是不通。擴展OUT 編程 Y40-Y47 Y50-Y57。斷電重新上電也不行,請高手指點。擴展用的是繼電器輸出。
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-12-30
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 10:06
“論壇版主”大哥