今天看500KVA變壓器電流1350A,三根電源線150平方3+1電纜燙手,同志們有這樣用的嗎?
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-31 19:31
沒燒真是奇跡!趕快換變壓器吧。電纜加大要將近4倍才行!很危險!如果功率因數低的話,可以增加無功補償降低變壓器選型電流標準。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666