想問一下,對於加熱的負(fù)載電源上用什麼特性的斷路器
C特性?D特性?
兩相 電源,也就是 兩線電壓380V的 1KW功率是多大的電流?
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
人生如此扯淡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 96 個
工控威望: 234 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2017-03-19
查看人生如此扯淡的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-27 08:26
7Kw/0.38Kv=18.42A,用四平銅芯線就可以了。