有時候伺服電機到位結束會反彈一點,就是感覺突然停止迅速地反轉了一點點,使得自動步驟不能進行下去,伺服沒有報警。
這個伺服電機奇怪的動作請教該如何排查?是不是哪個參數沒設好,可本來是沒有問題的。正常時電機沒有來回的震蕩,就是故障時會震蕩的感覺。
xjjfs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 221 點
下載積分: 843 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-05-11
查看xjjfs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 08:52
伺服驅動的剛性太大了,把位置比例增益調小點應該可以。