請請教高師們:
現在有一PLC是歐姆龍CS1G-CPU42-EV1 模擬量模塊是CS1W-MAD44出現模擬量模塊輸出2沒有電壓輸出(0-10V)。
一 病因: 程序在自動的時候模擬量模塊是CS1W-MAD44通道2沒有輸出電壓。
二 病理: 此程序先前在運行的就是有了幾年沒有用這個設備了,后來觸摸屏和PLC都不能運行了。現在漫漫灰復就只有在自動運行時不能啟動了,主要就是模擬量模塊沒有輸出電壓所致。
PLC程序請看附件


請高師們指點指點
不勝感激
謝謝!
我的E-mail:sankyo_die@163.com
QQ:244199029
附件: 三機主放.rar (20 K) 下載次數:131
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-25 14:15
可能是PLC模塊故障或者停機時間太長,程序丟失了。