1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1007 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2024-10-24
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 22:20
我用的是國產的觸摸屏和OMRON的plc。在變頻器驅動電機的時候。觸摸屏顯示數據跳動幅度很大。變頻器不驅動電機時很穩定。我把變頻器接地也不行。變頻器帶動的電機單獨走線也用的屏蔽線。兩端都接地。把變頻器放到另一個控制柜里。電源也從其他地方取的。和觸摸屏在的柜子完全隔離。plc也是單獨一個柜子。傳感器也是屏蔽線單獨走線。還是不行。麻煩各位還有其它哪個地方沒做到。不勝感激。
zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 10:23
PLC加隔離電源,還有是不是你電機的電磁干擾引起的
zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-20 16:52
把壓力傳感器的負電壓接地試下,我們用的160KW變頻電機,旁邊有好多壓力傳感器,都是這樣做的,沒有干擾啊