樓主  發表于: 2010-10-21 22:20
我用的是國產的觸摸屏和OMRON的plc。在變頻器驅動電機的時候。觸摸屏顯示數據跳動幅度很大。變頻器不驅動電機時很穩定。我把變頻器接地也不行。變頻器帶動的電機單獨走線也用的屏蔽線。兩端都接地。把變頻器放到另一個控制柜里。電源也從其他地方取的。和觸摸屏在的柜子完全隔離。plc也是單獨一個柜子。傳感器也是屏蔽線單獨走線。還是不行。麻煩各位還有其它哪個地方沒做到。不勝感激。
wuyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 179 點
下載積分: 685 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2012-09-14
查看wuyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-22 21:13
變頻器載波頻率也可以調小一點