q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-21 15:46
  

如果不清楚 麻煩請看附件

000.zip (31 K) 下载次数:12

問題1  第10 ,13步  和第17,20步的執行條件有什么區別嗎?一個放在STL S100以前 一個放在STL S100 后?有何區別?
問題2   我先按 X10  再按X11     為什么23步,38步能得電,也就是Y15和Y17能置位,而Y16以及Y10-Y14不能被置位?
問題3  什么是隱藏的RET指令?一個掃描周期 是不是從程序的第一步 一直執行到最后一步?
  非常感謝你的到來與解答!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2459 分
在線時間: 9495(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 16:24
問題1:區別在于在S100后的程序需要S100為ON時才會動作。

問題2:因為你的動作不夠快,無法在PLC掃描到X10動作后馬上掃描到X11,從而導致S100置位,Y0置位,Y0常閉觸點脫離。

問題3:一個掃描周期就是從頭掃到尾。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(q605668560) 熱心助人
  • 下載積分:+2(fjqz00) 熱心助人