樓主  發表于: 2010-10-21 11:29
         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是視在功率,視在功率*視在功率=有功功率*有功功率+無功功率*無功功率這是基礎啊,伙計們,500KVA小了點,不過你的總負荷是不是同時運行,還是分時運行,600KW是最大功率和,如果同時開,小了點,建議上2個400的,并聯運行,負載檢測,小就用一個,大就用2個,自動切換,供電局會負責的。