三菱Q02HCPU的 串口可以和eview通信嗎?
我用 EasyManager 在線模擬 三菱Q系列PLC,怎么老出現 Plc  no response的問題
通信線是買的三菱的, 肯定沒問題. EasyBuilder 參數設置都照 eview公司網站上的資料設置的,怎么
不能在線模擬啊? 有沒有人用過啊?
yzqr0512
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 226 點
下載積分: 466 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-04 10:46
Q00和Q01的通訊完全沒有問題,與Q02(H)以上的CPU也可以通訊,只是在通訊速度上比較慢,你看一下你的參數有沒有設對,
推薦設置
MITSUBISHI  Q
RS232
8
1
9600
奇檢驗
0
0
關閉
115200
3.0
0
yzqr0512
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 226 點
下載積分: 466 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-04 10:48
如果你用422去通訊會很快的,三菱本身有一種QBUS總線與觸摸屏通訊,不過好像只支持三菱自己的屏!用QBUS總線通訊速度真的很快啊!