zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-12-14 23:11
我碰到過這樣的事情,大概兩個月前,一臺西門子S7-200的PLC,不小心把24伏直流輸出給瞬間短路了,估計有一秒的時間,PLC的輸入端所有本來亮著的燈一下子沒了反應,只剩下電源燈和運行燈還亮著,斷電,拆下電源板,查到最后接到24伏輸出端子的一個3腳電子原件斷路,到CPU的那一路還好好的,我就想把兩路直接并起來,又擔心CPU這一路過載,思索好久,沒敢動手,反復通電再量,確定就是那個東西壞了!一個鐘之后,我再給電源板通電,奇怪的事發生了,24伏輸出端電壓正常,斷電,送電,都好好的了,照原路裝回去,一直用到現在!各位老師,這個是不是像熱繼電器那樣,等冷卻下來后會自動復位?
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-29 22:22
引用
引用第9樓煙臺大地于2007-12-27 19:36發表的  :
你真勇敢

哪里,不搞不行啊噻
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-23 15:42
后來西門子公司的解釋是:他們使用的技術叫做:電子保險!跟燒保險一樣,不過在一小時以后會恢復,當然是電子保險動作才可以,要是燒的其它地方就不行了!不過那樣西門子的技術也。。。。。。。。