樓主  發表于: 2010-10-18 21:04
請問各位,我有一個750W的變頻器,單相進,三相出,在進線側接了個10A的熔斷器以作保護,負載為小鼓風機,其啟停比較頻繁,使用之后,發現10A的保險絲老燒,請問是怎么回事呢?有什么改善的措施嗎?750W,反饋在單相側,電流也才4A以下。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-19 09:33
將熔斷器改為小型斷路器。你的控制方式可能有問題,難道你啟/停命令是啟/停變頻器的嗎?應該是控制變頻器的啟動端子。如果不是,那你的變頻器可能存在霎間擊穿現象,需要維修了。