請問各位,我有一個750W的變頻器,單相進,三相出,在進線側接了個10A的熔斷器以作保護,負載為小鼓風機,其啟停比較頻繁,使用之后,發現10A的保險絲老燒,請問是怎么回事呢?有什么改善的措施嗎?750W,反饋在單相側,電流也才4A以下!
wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 22:27
檢查控制方法對不對,檢查三相電機有否缺相,檢查減速時間,有否啟動剎車設置。啟動頻繁的變頻器應選用大一級的。電機額定電流一定要設好。