xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-18 19:55
同樣的程序,同樣的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驅動器,有的機床會出現通電的瞬間,plc就發脈沖給伺服驅動器,伺服電機一直運轉,直至到極限位置報警停下,不是每臺機床都出現這種情況,在公司里調好了,有時發到客戶那里就出現了?請哪位高手幫忙解決一下,看看到底是什么原因?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 22:19
建議修改硬件配線,把伺服ON信號和啟動信號關聯,不要長期使驅動器對電機置ON,只是在運動的時候才ON,那樣會好一點,也可預防一定的干擾,你檢測一下驅動器里面的F0013看里面有沒有變化。