樓主  發表于: 2010-10-18 19:55
同樣的程序,同樣的硬件,三菱fx-1n(c)的plc和mr-j3-70A的伺服驅動器,有的機床會出現通電的瞬間,plc就發脈沖給伺服驅動器,伺服電機一直運轉,直至到極限位置報警停下,不是每臺機床都出現這種情況,在公司里調好了,有時發到客戶那里就出現了?請哪位高手幫忙解決一下,看看到底是什么原因?
xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-18 20:08
好像沒什么干擾,都同樣的排布
xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-18 23:01
硬件配線是三菱公司那邊做好的,沒法修改的,會不會是因為用單相220V伏的接線方法而引起的,以前用三相220V的電壓,不會出現這種問題,現在為了省事采用了單相,有時會出現這問題。F0013是什么意思啊?
xiaoguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 128 點
下載積分: 653 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2010-10-18
最后登錄: 2015-11-23
查看xiaoguang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-19 19:21
把程序重新傳到PLC中就好了,而且以后也很少會出現了,搞得暈死了。。。