樓主  發表于: 2010-10-18 16:21
請教各位大俠,我有一塊三菱GT1030-LBD-C的觸摸屏,原來是和FX的PLC聯接的,現在想把PLC換成Q02的,請問通訊電纜怎么解決?屏是422口的,PLC的編程口是232的
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-20 11:32
這個問題這么難嗎?版主在哪兒?郁悶了。。!
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-10-21 06:45
2樓回的什么東東?圖片???看不見啊
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-10-21 06:45
曾經使用RS232 TO RS485/RS422的接口轉換器貌似通訊不上啊
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-10-21 06:47
4樓的說一下通訊線型號啊,謝謝!問過三菱客服,說了2個線的型號,但是問了很多代理商都沒有聽過,貌似很久前的東東了,早沒有了
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-10-21 06:50
屏的編程口是232的,不知道能不能和PLC編程口直接連?有做過的嗎?因為屏在工廠現場,不好拆回來試,只能定好方案現場試試,哎!
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-10-24 08:29
謝謝樓上各位
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-10-25 09:34
樓上的各位老大,能給出具體的接線圖嗎?還有需要屏怎么設置?
hxcat
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 305 點
下載積分: 695 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2008-08-27
最后登錄: 2024-01-10
查看hxcat的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-10-25 13:54
問題解決了,用了一個232轉422的轉換器,問題的關鍵是232的RXD和TXD不能和GT10-C30R2-6P的接法一樣,要交換一下。