我用兩臺E540變頻通過485模塊和QPLC連接,現在只要把變頻水晶頭一插,線還沒連接到通信模塊上,其中一臺功率大點的變頻就報警,代碼E7,我在變頻里把有關的通信參數都設置好了,終端電阻也加了啊,應該沒問題啊,單獨插一臺不報警,拜求各位前輩了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-16 19:59
線可能不對,正規的線里面比網線少兩根芯。