電工口訣(十八)-----電容串并聯的有關計算
電容串聯值下降,相當板距在加長,
各容倒數再求和,再求倒數總容量。
電容并聯值增加,相當板面在增大,
并后容量很好求,各容數值來相加。
想起電阻串并聯,電容計算正相反,
電容串聯電阻并,電容并聯電阻串。
說明:兩個或兩個以上電容器串聯時,相當于絕緣距離加長,因為只有最靠兩邊的兩塊極板起作用,又因電容和距離成反比,距離增加,電容
下降;兩個或兩個以上電容器并聯時,相當于極板的面積增大了,又因電容和面積成正比,面積增加,電容增大。
電工口訣(十九)-----感性負載電路中電流和電壓的相位關系
電源一通電壓時,電流一時難通達,
切斷電源電壓斷,電流一時難切斷,
上述比喻較通俗,電壓在前流在后,
兩者相差電角度,最大數值九十度。
電工口訣(二十)-----三相電源中線電流、相電流和線電壓、相電壓的定義
口訣:三相電壓分相、線,火零為相,火火線,
三相電流分相、線,繞組為相,火線線。
對于三相電源,輸出電壓和電流都有相和線之分,分別叫“相電壓”,“線電壓”,“相電流”,“線電流”。相電壓是指火線和零線之間的
電壓,火線與火線之間的電壓叫線電壓;相電流是指流過每一相繞組的電流,線電流是流過每一條火線的電流。
電工口訣(二十一)三相平衡負載兩種接法中的線電壓和相電壓,線電流和相電流的關系
電壓加在三相端,相壓線壓咋判斷?
負載電壓為相壓,兩電源端壓為線。
角接相壓等線壓,星接相差根號三。
電壓加在三相端,相流線流咋判斷?
負載電流為相流,電源線內流為線。
星接線流等相流,角接相差根號三。
解釋:當我們畫出簡單的示意圖,就不難看出角接實際上就是兩個電阻并聯(把兩個電阻串聯看成為一個總電阻),根據并聯電路的特點,相電
壓等于線電壓;當接法為星接時,就可以看成是兩個電阻串聯(把其中兩個并聯電阻看成一個總電阻),線電流等于相電流。只要記住線大于
相,因為相電流、相電壓均為負載的電流與電壓,線電流、線電壓為電源兩側的電流與電壓。
以上解釋均屬個人觀點,如果各位有何異議,請指出,謝謝
電工口訣(二十二)-----已知變壓器容量,求其電壓等級側額定電流
常用電壓用系數,容乘系數得電流,
額定電壓四百伏,系數一點四四五,
額定電壓六千伏,系數零點零九六,
額定電壓一萬伏,系數剛好點零六。
注解:可直接用變壓器容量乘以對應的系數,即可得出對應電壓等級側的額定電流。
電工口訣(二十三)-----根據變壓器額定容量和額定電壓選配一、二次熔斷器的熔體電流值
配變兩側熔體流,根據容量簡單求,
容量單位千伏安,電壓單位用千伏。
高壓容量除電壓,低壓乘以一點八,
得出電流單位安,再靠等級減或加。
舉例:三相電力變壓器額定容量為315KVA,高壓端的額定電壓為6KV,低壓端的額定電壓為400V;
高壓側熔體的額定電流為(315÷6)A=52.5A;低壓側熔體的額定電流為(315×1.8)A=567A
注:選擇熔斷器的規格,應根據計算值與熔體電流規的差值來決定。
電工口訣(二十四)-----根據變壓器額定電流選配一、二次熔斷器的熔體電流值
配變兩側熔體流,額定電流數倍求,
高壓一側值較大,不同容量不同數。
容量一百及以下,二至三倍額流數,
一百以上要減少,倍數二至一點五,
高壓最小有規定,不能小于三安流,
低壓不分容量值,一律等于額定值。
電工口訣(二十五)-----配電變壓器的安裝要求
距地最少兩米五,落地安裝設圍障,
障高最少一米八,離開配變點八強,
若是經濟能允許,采用箱式更妥當,
除非臨時有用途,不宜露天地上放,
室內安裝要通風,周圍通道要適當。
電工口訣(二十六)-----對配電變壓器供電電壓質量的規定
供電電壓有保障,設備運行才正常
高低偏差有規定, 電壓高低不一樣,
線間電壓正負七,負十正七壓為相,
如果要求較特殊,供需雙方來商量。
注解:我國低壓供電系統中,線電壓為380V,允許偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相電壓為220V,允許偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
電工口訣(二十七)-----變壓器的絕緣繞組檢測
變配運行保安全,測量絕緣查隱患。
測量使用兆歐表,根據電壓把表選。
超過三五兩千五,十千以下用一千。
儀表E端應接地,污染嚴重加G端。
未測繞組和元件,可靠接地保安全。
手搖轉速一百二,測后放電再拆線。
注解:對于35KV及以上的變壓器應使用2500V的兆歐表;10KV及以下的變壓器應使用1000V的兆歐表,L端接變壓器的繞組,E端接地。
電工口訣(二十八)-----兩臺變壓器的并列運行
并列兩臺變壓器,四個條件要備齊;
接線組別要相同,要有相同變壓比;
阻抗電壓要一致,相互連接同相序;
容量相差不宜多,最好不超三比一。