PLC故障處理辦法
一般查找故障步驟
(1)如果PLC停止在某些輸出被激勵的地方,一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號(輸入,定時器,線圈,鼓輪控制器等)。編程器會顯示那個信號的ON/OFF狀態。
(2)輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,結果不一致,則更換輸入模塊。如果發現在擴展架上有多個模塊要更換,那么,在更換之前,應先檢查I/O擴展電纜和它的連接情況。
(3)如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示一致,就要比較一下發光二極管與輸入裝置(按鈕、限位開關等)的狀態。如果二者不同,測量一下輸入模塊,如發現問題,需要更換I/O裝置,現場接線或電源;否則,要更換輸入模塊。
(4)如信號是線圈沒有輸出或輸出與線圈的狀態不同,就得用編程器檢查輸出的驅動邏輯,并檢查程序清單。檢查應按從左到右進行,找出第一個沒有接通的觸點,如沒有通的那個是輸入,就按第二步和第三步檢查該輸入點,如果是線圈,就按第四步和第五步檢查。要確認使主控繼電器不影響邏輯操作。
(5)如果信號是定時器,而且停在小于999.9的非零值上,則要更換CPU模塊。
(6)如果該信號控制在一個計數器 ,首先檢查控制復位的邏輯,然后是計數器信號。按上述2到5步進行。
組件的更換
1.更換框架
(1)切斷AC電源;如裝有編程器,拔掉編程器。(2)從框架右端的接線端板上,拔下塑料蓋板,拆去電源接線。
(3)拔掉所有I/O模塊。如果原先在安裝時有多個回路的話,不要搞亂I/O的接線,并記下每個模塊在框架的位置,以便重新插上時不至于搞亂。(4)如果CPU框架,拔除CPU組建和填充模塊。將它放在安全的地方,以便以后安裝。(5)卸去底部的二個固定框架的螺絲,松開上部二個螺絲,但不用拆掉。(6)將框架向上推移一下,然后把框架向下拉出來放在旁邊。(7)將新的框架從頂部螺絲上套進并裝上底部螺絲,將四個螺絲都擰緊。(9)插入I/O模塊,注意位置要與拆下時一致如果模塊插錯位置,將會引起控制系統危險的或錯誤的操作,但不會損害模塊。(10)插入卸下的CPU模塊和填充模塊。(11)在框架右邊的接線端上重新接好電源,再蓋上電源接線端的塑料蓋。(12)檢查一下電源接線是否正確,然后再通上電源。仔細地檢查整個控制系統的工作,確保所有的I/O模塊位置正確,程序沒有變化。
2. CPU模塊的更換
(1) 切斷電源,如裝有編程器,拔掉編程器。(2)向中間擠壓CPU模塊面板上的上下緊固扣使它們脫出卡口。(3)把模塊從槽中垂直拔出。(4)如果CPU上裝著EPROM儲存器,把EPROM拔下,裝在新的CPU上。(5)首先將印刷線路板對準底部導槽。將新的CPU模塊插入底部導槽。(6)輕微的晃動CPU模塊,使CPU模塊對準頂部導槽。(7)把CPU模塊插進框架,直到二個彈性鎖扣扣進卡口。(8)重新插上編程器,并通電。(9)在對系統編程初始化后,把錄在磁帶上的程序重新裝入。檢查一下整個系統的操作。
3.I/O模塊的更換
(1)切斷框架和I/O系統的電源。(2)卸下I/O模塊接線端上的塑料蓋。拆下有故障模塊的現場接線。(3)拆去I/O接線端的現場接線或卸下可拆式接線插座,這要視模塊的類型而定。給每根線貼上標簽或記下安裝連線的標記,以便于將來重新連接。(4)向中間擠壓I/O模塊的上下彈性鎖扣,使它們脫出卡口。(5)垂直向上拔出I/O模塊。