wangsai0501
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1508 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-31
查看wangsai0501的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-11 16:52
哪位師父用過電加熱設備的
  用的是電阻帶發熱33.3KW要用什么控制加熱體 的通斷?固態繼電器如何選擇?電流線徑怎么選?
謝謝
cxfeng310
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cxfeng310的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 12:18
33KW用個80A的接觸器就可以了,如果用智能溫控表帶PID調節的話,用可控硅也行,那樣接觸器沒那么容易壞