樓主  發表于: 2010-10-10 23:08
今天在這個網站里看到一貼子,是求兩水泵輪換運行的程序,原帖是這樣的。(各位高人給幫個忙吧:我有兩臺水泵,要求: 前8分鐘泵1運行,接下來的2分鐘兩泵都不運行;再接下來的8分鐘,泵2運行,接兩分鐘不運行;再再接下來的8分鐘,泵1運行,接兩分鐘不運行;(就是兩個泵輪流運行,且受時間約束) -------------------如此循環。求高人給個西門子程序)。等我把程序編號后就找不到此貼了,也就意味著不能回復了。所以就把程序給大家看看,見見笑,是個簡單的程序。不值一提。望大家多提意見。當然有很多種方法和更簡單編程,大家一起學嘛。
附件: 兩水泵交替運行.rar (2 K) 下載次數:435
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gang.liu9)
    zhaotingjie
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-10-12 11:37
    原貼是我發的,呵呵?戳四愕某绦颍恢滥銣y試沒有,在“水泵1程序”中T37計時8次后,C1接通,T38計時2min后接通,M0.1置位為1,此時掃描主程序,“水泵1程序”斷開,運行“水泵2程序”。問題就要這了:“水泵1程序”斷開T38并沒有對C1進行復位,因此,當“水泵2程序”運行完后,再進入“水泵1程序”時C1初值為8。那就不對了哦。
    不知道是不是這樣。
    我把Network3和Network2換了順序,這樣就可以了。不知道是否穩妥?
    zhaotingjie
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-10-12 14:27
    程序仿真通過,再次表示感謝。
    另外問一下:在S7 200中,T37常閉和T37計時器可以串聯使用 —|/|—( )
                            而在S7 300中,這樣使用不能達到相同的效果,不知道是什么原因? 還是我哪里弄錯了。
    zhaotingjie
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhaotingjie的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2010-10-13 09:17
    當然要全面提高,那你肯定要學組態了;完整的編程肯定要考慮組態的接口;簡單程序是不是要組態,那你要看客戶需要;中文版的軟件穩定性可能要差點,漢化更易出問題。