164040066
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 241 點
下載積分: 759 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2020-02-29
查看164040066的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-10 10:07
請問大家,我把220v/36的變壓器輸入與輸出接反了,保險被燒斷了,為什么后面36v的步進點擊驅動器也會燒掉啊
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-10 10:30
因為你給36伏端加了220伏,電壓提高了6倍。那么220伏端也提高6倍等于1320伏。在保險被燒斷的瞬間,你給
驅動器加了1320伏的電壓,能不燒掉嗎。