樓主  發表于: 2010-10-09 16:23
問一個很菜的問題。。。我用PLC300采集多個傳感器信號,傳感器配變送器,之后信號進PLC還要進行其他的信號調理嗎,比如濾波等等。。。期待大蝦的回答,謝謝。。。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-12 09:01
一般不需要了,如果測量的儀表儀器自帶信息處理電路就OK了!PLC一般是接收0~10V或4~20MA模擬量,數字量就是數字量...不用加工了.