再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-08 22:06
圖片:
上圖,看圖說話~~!
在洋紅色的云線框里那個是NO常開點是從斷路器上取下。
電路這樣設計有什么意義?
[img]Http://melville4.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xttogo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 871 點
下載積分: 3927 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-07-03
最后登錄: 2024-12-17
查看xttogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-09 09:54
4樓  發表于: 昨天
只看該作者 | 小 中 大   1、因為二次回路的電源直接和一次回路的進線端并在一起,這樣做的好處是,當斷路器被斷開時,原來的自?刂苹芈肪蛿嚅_(kāi)了,在這起熱繼電器的作用。
2、另外,在斷路器未閉合的情況下,二次回路也不會因為誤操作而被閉合,起保護作用。

4樓的說得很詳細很正確,我們公司很多進口的設備電路就是這樣設計的。保護電路設計得非常棒,用幾年下來基本沒出過什么事故。