樓主  發表于: 2007-12-08 12:35
我有一臺三菱PLC  FX-2N的,現在不知道怎么會所有的現場控制信號都不接收。監控強制輸入也不行,但是輸出端一切正常。機子也處于ON狀態。請大家幫助解決一下
本人在此感謝了!
生活真他媽沒意思,因為我生活膩?td>
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-08 21:37
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第2樓xiugu于2007-12-08 19:38發表的  :
三菱的PLC在GX中不能強制X的,可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題.
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-12-08 21:39
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第2樓xiugu于2007-12-08 19:38發表的  :
三菱的PLC在GX中不能強制X的,可以用短線直連COM端和需要檢測的輸入點,看有沒信號來判斷輸入點有沒問題,沒問題那就是現場接線問題.