lu12345678
級別: *
|
請三菱PLC高手指點一二: 1.Q系列PLC里的原始程序被STOP+L.CLR清除后如何再讀出來? 2.定位模塊QD75D4的參位修改后寫入正常,但重新開電后又變回原樣,請問應(yīng)該如何才能保存? 以上 請幫忙! 小弟不勝感激! 10/6-2010(13502886905) |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
用掉電保持型的 |
|
---|---|---|
|