樓主  發表于: 2010-10-06 08:40
星三角降壓啟動,怎么測它的電流。
到電機的有6條線,測哪一條。
90KW我用鉗型表測6條線中的任一條才80幾A,
而進線有145A。哪個才是對的。??
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-06 12:36
三相平衡的話,隨便測一根就行了。進線電流145安除以1.732不就是83.7安!