laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-18
查看laz7906的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 20:42
版主好,我用西門子300 PLC做了一套軟件,CPU位313C-2DP站號為2;外聯ET200M模塊,站號為3,可送電后,一直顯示SF,BF不停閃爍,和開機順序有關嗎,(先開ET200M,再開300PLC?),還是有其他原因,謝謝
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜。!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-04 10:20
同時上電就可以了。得先硬件組態,你肯定是沒有進行硬件組態吧。