wlezec
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 297 點
下載積分: 730 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2019-11-06
查看wlezec的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-03 12:35
本廠這機是45KW電機,如給定頻率為10以上,剛起動時變頻器就出問題,后看電流大過了客定的電流。只有給定從1慢慢加上才可把頻率調上,不知這變頻器應調哪幾個參數,才可在起動時變頻不易跳。請高手多多指教。謝謝
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2024-06-25
查看up116的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 17:15
試著調整加速時間,并且適當調陡V/F曲線!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wlezec)
  • 千帆過盡,方知其味