shimo113
請問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 311 點
下載積分: 434 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2024-11-05
查看shimo113的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-02 23:21
新買了三臺E740 2.2kw變頻器,
要用到第二減速時間,對應的輸入端子是RT,在面板上沒有RT這個端子
看說明書說可以通過改變pr.178到pr.184參數值來分配輸入端子.將參數值設定為3,就是RT端子
如下:
pr.178對應STF端子
pr.179對應STR端子
pr.180對應RL端子
pr.181對應RM端子
pr.182對應RH端子
pr.183對應MRS端子
我的理解是將其中任意一個設為3,對應的端子就變成RT.
我將pr.183設為3,然后把MRS當RT端子用,不知可行不,用過的朋友請賜教,謝謝.