ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-09-27 09:20
近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況
拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀
并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的
我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系

以下是幾個例子,可供參考:

武漢某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。

濟南某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。

連云港某客戶:
威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。

溫州某客戶:
FX1N-60MT 通訊口燒毀23個!
他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。

綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞:

1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜
2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電

請大家引起注意,避免類似故障
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-27 10:52
我一般的情況下市很少這樣拔插的。
有點常識的都不會那樣做,有危險。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠