近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況
拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀
并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的
我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系

以下是幾個例子,可供參考:

武漢某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。

濟南某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。

連云港某客戶:
威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。

溫州某客戶:
FX1N-60MT 通訊口燒毀23個!
他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。

綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞:

1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜
2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電

請大家引起注意,避免類似故障
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 09:18
我記得威倫屏與三菱FX 系列 PLC聯機時要用一個轉換電纜,因為FX系列PLC用的都是422通訊,兩年前用過幾個威倫的屏,現在都用Proface,感覺比威倫的好多了